楼主: jjlamshushushu

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
发表于 2014-1-3 11:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 10:24 9 S4 \2 Y+ h3 }$ U8 }3 Y( f- x1 K, u
我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,
5 x5 [, E0 K4 F不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘 ...

! I, K4 k  n% M) S/ R如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:32 ' X9 b" g7 {6 N5 v+ X% f/ ~2 B
耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
5 p! x( b  |8 g. K4 a1 H
S TO  S 已经导通了,这算耐压合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 11:36 5 [8 P5 _. ~! l6 r
over load每个都要测试。

  n" h+ h/ Q- w: h( w7 n: ]没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 11:52 | 显示全部楼层
faige2006 发表于 2014-1-3 11:42
- ^  d% d  l- ]如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。
2 g/ m8 [# g- k  ]% E
你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 12:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
. e& O1 n; S% y8 C7 ^; X; `S TO  S 已经导通了,这算耐压合格?

5 f: ~- [" M4 G& H: l/ P这就算失败了。
: c& ~  k" W8 m  a) t: j: d) H8 b/ ?不过其他部位的也要测试一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 12:06 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51 0 l) i& ]- C" o) z9 A% O' C3 ?8 ~
没错,只是从中取最大输出电流值作为判定

" q) `$ N' H+ i7 R3 W可是并联短路不是可以得到最大电流了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-3 13:36 | 显示全部楼层
madeinnp 发表于 2014-1-3 12:06
5 o4 v% z7 m$ ~可是并联短路不是可以得到最大电流了么?
0 y3 s* m- X) @1 R
你并联短路指的是所有输出同时接在一起短路?( c0 ?, q/ z3 ]9 W( i* A1 Z
失效模式应该是单组输出短路的情况发生几率最大!6 Q% o( _- m$ c' t8 _( e- Q
国际上的安规标准所有失效模式都是指单一失效模式
& Q' l+ U  O0 {5 e9 P: d* Z5 ]6 E- \
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 16:07 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:52 2 R+ G- U! O  I/ s) B
你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?
1 G1 C  W, ~! Y8 d$ S( T4 s" {
可以不用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报