kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 
, M5 N/ A9 @5 n! r, y. V美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ... 4 J& J) d& L$ E: N: I1 u
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"
; m5 p0 L/ t& T. Q5 f. x% y' z# s2 d9 |0 I- b% ^/ U
NEC裡頭的說明
. F9 `- g" I' q S( pneutral conductor - 連結到neutral point的conductor;0 W: q+ o3 h) h/ B. E7 s
neutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置. 並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零./ O. g" Y2 D! b
% U( c! w( v6 Q! r8 o
美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結. NEC特別提醒: 因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險. |