让梦飞翔 发表于 2015-7-13 13:57 
% t/ ?6 {* f+ b& h, K& v“安全特低电压”的要求是变压器次级端的电压,而不是经外围电路滤波后的电压。这样理解对吗?有些电源输出 ... 8 O/ z3 M. n$ _ F" q2 ?
①8楼说的很清楚了,加不加Y电容和你是多少伏电压没有关系;保护阻抗的形式也是不仅限于Y电容这样一个部件;+ B0 O' R; ^( p% H, v# W5 w
②保护阻抗和安全特低电压供电 是2种并行的可以让易触及的部件不认为是带电部件的方式,无论你取哪一种都是可以的。
9 ^, H* n8 B. n% V% i③7楼里面楼主回复的变压器次级输出超过42.4V的必须加Y电容(这个是因为超过42.4V次级端已经不符合8.1.4的要求被认为是带电部件了,因此只能通过增加两个Y电容来满足8.1.4中另外一条保护阻抗要求。)3 ] k/ {/ O; H( v9 @) Y
④增加保护阻抗的目的楼主需要了解清楚。一般现在开关电源上的Y电容都是为了EMC考虑增加的,但是由于这个地方的Y电容刚刚好跨接在初、次级之间,因此为了安全考虑都将这个Y电容看作是保护阻抗,需要2个Y电容串联。
" I) w4 n3 d) u. ~5 ` G `⑤42.4V是指安全隔离变压器之后的整个电路的所有位置(隔离之后的任何一个部位) |
|