本帖最后由 笔丹 于 2019-6-28 10:41 编辑 1 I: g3 G7 F6 C7 A$ @; l
- ^5 R# B5 b' l, W; u2 t2 o* T首选上结论:如果满足低电阻要求,可放心使用。) D$ J. R/ P4 [6 s9 N
具体理由分析:
3 ?! {8 E% {) _' I$ W+ [& K1 r$ ?1、对于接地夹紧装置的问题,27.2是这样描述的“应充分牢固,防止意外松动”。对于夹紧装置的牢固性要求,一般说来除一些柱形接线端子外,通常用于载流接线端子(GB/T 13140.2和GB/T 13140.3)的结构,已提供了足够的回弹性能可以满足防止意外松动的要求。显然,这种自锁插片式装置能够满足要求(自锁舌片可以防止意外脱落,同时自锁舌片可提供回弹力)。符合要求的接地夹紧装置示例见附图1 H4 M) [- z4 L' m% ~) f
2、27.4章节,是对连接外部接地导线的要求。接地导线不得直接与接地端子相连接,通常通过“冷压端头”、“插片端子”等方式与接地端子 进行间接连接,以免引起腐蚀,间接连接装置示例见图2。这些适用于外部导线的接地连接,当然也适用内部接地连续性的连接。/ R/ M, p g8 F; ]0 u2 d
) {; j4 }, c; { a
附图为原创作品,未经允许不得盗用!: z6 c3 ]* L' _$ c0 {1 o2 J" R; L
|