[电源产品] GB4943-2001 PCB温升问题

[复制链接]
发表于 2009-5-19 10:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼shawn_cao于2009-05-19 10:16发表的  :
) P8 x% f3 k) {. [7 |1 f+ M( }& Q6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?5 Z( x% i. u1 }5 ]! R: Z/ ^
我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度: d( G/ q6 w9 d# Y9 q* i" Q
这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
這個就要看你的機的溫度有多高呀,如果你測溫度時機的PCB最高溫度不起過105度的話你就可以用105度的PCB,如果是超過105度或很接近105度就最好用130度的PCB.
发表于 2009-5-19 11:06 | 显示全部楼层
UL和CB的限值是根据UL黄卡得来的
) J& Z5 D4 N, Y8 t而国内CCC应该是根据PCB的CQC的号码查询得到的
发表于 2009-5-19 17:26 | 显示全部楼层
感谢10,11楼回复!
% N% L" `! D" `1 e其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?% e2 Z+ V/ C  ]& X1 h  R
因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类?
: o+ _6 a7 V/ b2 j  Y再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?2 p% c) u4 D" q( T3 O1 f
有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!! `/ T8 a4 `2 S0 ]; _
再请高手指教啦!!
发表于 2009-5-21 09:05 | 显示全部楼层
还没人回复吗?等得心急啊!!
! X% k8 ^$ E  O) e望高手们给予解答啊!! 谢啦!!
发表于 2009-5-24 12:51 | 显示全部楼层
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。
9 w3 n) A6 z6 M  O+ h& x% y如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!8 l; G, s; P; L% u
. A/ p; O* L2 Q/ J4 A7 w
85K是指PCB的正常工作环境温度是45度
! P9 F7 l4 L8 i95K是指PCB的正常工作环境温度是35度
发表于 2009-6-10 19:53 | 显示全部楼层
K值不一致很正常的啊,这个跟使用最大环境温度,PCB本省的温度等等都有很大关系了。
发表于 2009-6-10 22:15 | 显示全部楼层
引用第12楼shawn_cao于2009-05-19 17:26发表的  :0 m, h: }. h! t# M. c) X) [
感谢10,11楼回复!% ~! i! P& v4 k' }1 l0 |  K
其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?! \. o( D- v; {& C' A0 y
因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类?
6 C+ Q7 S( G6 n7 l' [. F7 ?再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?
+ U: e6 R- E3 W, L7 I( M9 ~% H有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!
4 r- H9 g( N+ G9 s/ ^.......
PCB的温度限制值是根据其认证的UL黄卡号码得到的,你要去UL网站上查找贵公司PCB供应商的资料,然后才能确定是105度 还是130度$ K& @# S2 d+ m& t# B, G4 n
60950 table 4B Class A-H是根据IEC60085得来的,温度限制值是相同的,你要考虑环境温度