[quote]引用第0楼taybi于2009-05-07 23:26发表的 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!? :
6 I$ V7 a* _0 t* f" u7 d请教问题:
2 b: ^5 L. x2 Y+ t: c7 L1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!
* A$ x1 |/ U( k) ?4 v( A4 t2 V7 c; z7 U7 J: j o- ^" M+ B
2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵" p5 V* t0 b0 @ A8 l$ e( R
/ v* j% g W4 L9 [' r
0 P) }1 a; I8 k! @+ g! t答复: H; O! e# f ~: k* z2 Y
第一个问题,通常见到的网口都判定为SELV就可以了,当然,如果存在一些非常特殊的情况,比如采用特殊的网络拓扑,导致网络可能遭受过电压或者过电流,或者地电位抬升。。等(这里没有详细的列出,请参考IEC TR62102), 可能就需要考虑成其他电路了(比如TNV-1).
. D M5 D3 M( l% K' A8 [% `- t& m9 s, z7 M
第二个问题,还是通常的做法,按照加强绝缘的要求去决定初级到网口(SELV)的耐压,至于是否3000V, 还需要结合overvoltage category, nominal mains voltage等,例如120V, OC II, 可能2000 V就可以了。。。
; U+ @# x' p) u; @3 F耐压值选用基本绝缘的前提条件是有可靠接地路径。因此,如果接地满足要求,则是可以使用基本绝缘的耐压的,比如1500V9 g2 L7 I" h$ n
' f5 e. e) v. |2 u
欢迎拍转 |
|