[综合话题] 讨论变压器磁芯与初次级电气及爬电距离

[复制链接]
发表于 2011-5-30 16:24 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
不知楼主讲的变压器是线性的还是开关的,
; S! P+ C4 ~0 A, e3 ^6 q1 D) ]如果是线性的,core一般都是当作中间体,core到初级和次级分别满足基本和附加绝缘,变压器的骨架都是做好的,如果是抽屉式的骨架的话,只需要在骨架的次级部分和core之间包胶带即可。铁芯不用包。  `0 \, _5 P6 U# Q3 ]( k
3 o( ~: u- M+ y! f* G
如果是开关形的话,基本上就是Andrew.Zhao 说的情况,但是现在开关变压器都会使用三重绝缘线啦,工艺很简单,总成本也差不多。或者使用挡墙,但是使用挡墙的话,工艺会比较复杂而且变压器的骨架会变大。
' z- B3 C7 E. @- C% G8 H6 ~+ ~8 C6 \, ?' K( y, \: e+ L
core包胶带应该是实在没有办法的办法了,主要是考虑core与变压器之外的元器件的距离。
发表于 2011-5-30 16:32 | 显示全部楼层
lgazwx和andrew的加起来一起, 很是受教, 学习了.
发表于 2011-5-31 15:33 | 显示全部楼层
不熟悉这一块的标准,但是按照基本的原则,BI+BI是不能等于DI/RI的,因此如果把磁芯当做中间导体的话,磁芯与初级、次级要满足BI+SI的要求
 楼主| 发表于 2011-6-11 08:37 | 显示全部楼层
引用第10楼lgazwx于2011-05-30 16:24发表的 :
& |7 n6 q; p! _不知楼主讲的变压器是线性的还是开关的, 9 i+ A& V; L  j& F
如果是线性的,core一般都是当作中间体,core到初级和次级分别满足基本和附加绝缘,变压器的骨架都是做好的,如果是抽屉式的骨架的话,只需要在骨架的次级部分和core之间包胶带即可。铁芯不用包。 5 C% y1 l( j' J, J# j
' F5 U8 T. z. H& E
如果是开关形的话,基本上就是Andrew.Zhao 说的情况,但是现在开关变压器都会使用三重绝缘线啦,工艺很简单,总成本也差不多。或者使用挡墙,但是使用挡墙的话,工艺会比较复杂而且变压器的骨架会变大。 ) Q7 ^1 i0 N. W$ q6 }/ c  v; E7 U

1 A! W4 M. G& L) v0 t.......

0 |1 o0 g. P9 M+ U1 v谢谢各位,我司的是开关变压器
发表于 2011-6-11 09:30 | 显示全部楼层
需要從具體的變壓器結構來評估的,  z* [* o: \7 [( w: k6 B$ }( V9 m1 s
磁芯可以作為中間體來考量,也可以作為初級或次級來考量(很少做為次級考量的);前提是滿足條款的相關規定;8 B' P+ v3 R6 P+ k" f
如果磁芯作為中間體來考量,那麼磁芯至初級/磁芯至次級都應滿足基本絕緣;" _6 X% h2 ~4 s
如果磁芯作為初級來考量,那麼初級至次級應滿足加強絕緣.  K, ?$ p+ O5 u
總的來說取決於你的繞制方法.
发表于 2012-8-13 14:42 | 显示全部楼层
新人学习了
发表于 2012-8-13 15:37 | 显示全部楼层
可以这么认为的,本人也觉得core做中间层容易设计点!
发表于 2022-11-20 12:40 | 显示全部楼层
Andrew.Zhao 发表于 2011-5-30 16:21- K/ l0 ?  z8 N  G" V
当把core作为中间体时,测距离:
7 D  z/ S8 f8 {  i- [: Z1.量测初级线到core的距离为Cr11, Cl11) \, S6 l1 C; B6 g1 o" @- K
2.量测次级线到core的距离为Cr12,C ...
5 B( b9 P: l; C6 F* g* I
只有一页,信息太少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-24 11:35 | 显示全部楼层
学习了" ^0 Z+ I0 E8 k+ Z3 Y
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-5 09:23 | 显示全部楼层
新人受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-9-13 19:13 , Processed in 0.061486 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表