发表于 2020-6-30 21:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
JUMIN 发表于 2020-6-28 08:37
( o# R/ B# j' ^: u十分感谢这么用心回答我的问题,你的回答中有一句:接地保护,其实就是相当于附加绝缘,尽管他们保护的机 ...
5 W6 y1 @. b$ Y+ U  Q) g+ }+ z$ R
你好!( n. |: Z2 \+ {6 |
* m8 B/ L* e7 T3 i/ O; {" z
也许是记错了,但附加绝缘应该是可以触摸的。外壳,某种程度上说也可以是附加绝缘。如塑料外壳内部爬电和间隙只相当于基本绝缘,而绝缘外壳的耐压,只要符合附加绝缘要求就可以,这个外壳是可以触碰的。另外,内部导线加护套那种,记得有个案子,也是可以触碰的。6 X. C7 k; R- V5 y

6 c% v4 s$ o+ F: W0 Y+ M基本绝缘是不允许触碰的。
( H  O7 {4 b* J! a7 z+ g) P7 Z- T4 B) \+ O. f. V5 ~+ N  L- T
欢迎讨论哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 08:25 | 显示全部楼层
①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看61140 的附录A(强烈建议在有一定60335的基础上,去学习下61140、60664、60990等基础标准信息);0 U' K4 C( e3 R1 v- {6 y0 w/ O
②接地防护的确不是绝缘保护,当时接地也好、附加绝缘也好,都可以归类到“单一故障时的故障防护”;
# c. B& u+ R. _; r在61140里面已经把点击防护的框架梳理的很清晰了~
% N+ F& b; X+ [. ?( O& k' X. d
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 11:49 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2020-7-3 08:25
9 H0 B' G1 @' v①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看611 ...

7 u. w- @( n0 }! D4 l+ [十分感谢 ,你的回复好清晰地解答了我的问题.
回复 支持 反对