安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: JUMIN

[IEC标准产品] 困扰多年的问题:怎么看带接地防护。

[复制链接]
发表于 2020-6-30 21:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
JUMIN 发表于 2020-6-28 08:377 D* E/ ^6 P  K! b& K8 |
十分感谢这么用心回答我的问题,你的回答中有一句:接地保护,其实就是相当于附加绝缘,尽管他们保护的机 ...

! v1 C$ q' F8 b, i你好!
+ _" ~8 O$ c1 u: S) a( ~, z4 u' V
也许是记错了,但附加绝缘应该是可以触摸的。外壳,某种程度上说也可以是附加绝缘。如塑料外壳内部爬电和间隙只相当于基本绝缘,而绝缘外壳的耐压,只要符合附加绝缘要求就可以,这个外壳是可以触碰的。另外,内部导线加护套那种,记得有个案子,也是可以触碰的。2 C2 K) \) T8 z& L' _/ @+ m
6 l/ }" A2 Q: m' O% J! d
基本绝缘是不允许触碰的。+ v; @# x% P0 |, f, |

0 v+ p. s9 o1 |' ^5 d, p欢迎讨论哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 08:25 | 显示全部楼层
①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看61140 的附录A(强烈建议在有一定60335的基础上,去学习下61140、60664、60990等基础标准信息);
8 f$ e6 S1 i" ]2 C8 z& {" s②接地防护的确不是绝缘保护,当时接地也好、附加绝缘也好,都可以归类到“单一故障时的故障防护”;- c, w# ?0 C7 b4 h3 p* ^8 G
在61140里面已经把点击防护的框架梳理的很清晰了~- j0 g' R0 e2 [8 f7 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 11:49 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2020-7-3 08:25( R( {5 {% D" m4 A* F  f% k- i/ q+ n
①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看611 ...
5 C+ c( K' J3 Y7 p$ R2 o( v" c
十分感谢 ,你的回复好清晰地解答了我的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-9-14 09:23 , Processed in 0.050536 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表