[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :5 F; ~$ w, f- S+ v6 i5 S9 b
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!7 o' {8 Z8 D5 s: `0 W
: D& C7 p* b' \
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。 Y r, K& h4 R
- Q* u# ^0 l( b8 E+ b' T/ O* Q所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
* o# k2 m- W6 ?.......[/quote
* m' X* I2 e& o. V满足TNV-2要有几个条件:
. X: \3 q% y' b9 @1 G8 z" ]1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。
- [7 s) s+ \' ]3 k& k" D) q4 d/ q# C2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
4 w: k4 ?& W, k2 Q) n5 p$ s6 h3。不承受来自telecommunication network的过电压。& y4 Q( d9 G6 Z, c/ |' D1 ` p
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。' d2 k( v; |( N9 U7 ?0 B
8 f3 ~, L. J) |* T3 c5 ~
: S0 V, g$ J9 H另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|