[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :' a* _, l' O, A& ^. @$ ~: y
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!
+ [. [8 l7 }6 L
6 x( [3 w, ^. R& j; z( u- n再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
' y; I- G/ u! I3 L/ M9 E) I& f
# l9 _, |! ^: ? i2 X1 c! n所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。" K; M0 o v" o
.......[/quote$ g$ u4 A- `+ H6 `- L
满足TNV-2要有几个条件: E6 ^! Q3 i! M ^: K* S
1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。4 V p6 `; R) ~8 ~7 V3 D* F, N2 P( L
2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
% V$ I: {3 M* W9 r1 d3。不承受来自telecommunication network的过电压。: u9 Q" a q _& p; i5 m' z2 O& R
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。
7 R2 B5 g1 g) i% N4 v5 @5 c& A3 b4 O) s* U
" A5 L( R, @. S1 P, r* e# S# p/ q另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|