引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :& ^* u+ {& b( s% w
) z! `' K: V( Y
4 ^& S/ R/ F1 {+ M# N# t8 P9 U
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。 $ Z# N$ R+ h3 ?/ C) S4 ]/ }4 G
对的!0 ^" ?8 r2 J/ P% v: ~
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
' H# S" q+ E. @" N* ~; |. h$ k而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘3 f- e0 v A: a9 p2 u4 c5 j
另外有接地保护/ s8 x8 y. l. k8 R+ l
6 W% B7 |: h9 M只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;% h/ U5 b } B3 h6 q' Q% s) j
9 Y' M6 A/ g. ~$ t5 K5 H
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
7 I8 t; A5 P. H- d' p9 E) w0 \5 z) I" n" n) M; X9 I$ i( l
不知道这样是否合理,请高手指教! |
|