引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :
( C% C0 Z7 z7 h! g% q/ ?$ z% p0 v4 j6 {% M6 R- p+ C
/ n3 l6 J: n, u7 X2 L6 C
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
: P& u- J: ^7 P- A3 Y7 z* o对的!
8 F k. h7 b2 n$ Y* D中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
P% M; M6 {9 ]4 k& b, u' V0 h而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
$ C3 A7 j) K/ s4 q# k2 L6 }另外有接地保护) V# W h5 [) g/ ~8 Y- n" r
; q# C( C& p: J7 `1 J3 y& I4 n0 b只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;) n: z) c) _% T1 n
% G% n. T" P1 g% N' c我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
6 b. X) Q( f4 ?1 \2 O
8 k& }$ h. E# g" F不知道这样是否合理,请高手指教! |
|