发表于 2015-8-27 15:00 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
audrey 发表于 2015-7-15 16:46
; n  e% J4 j0 y! w7 r: a3 o! W这个说法在950里比较盛行,我也是这样要求客户的;我见很多IT和AV的CB报告中都是这样要求的
* L3 t+ A3 |# Z- v2 w) J' L, j
CB报告中L/N都是判功能绝缘,但是他电气间隙距离的要求确实2.0  很矛盾,既然判功能绝缘那怎么可以是基本绝缘的距离要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-24 13:56 | 显示全部楼层
我觉得应该是按图2H最上面那条来看的* l2 {! H7 @( ]' j9 P: `) u
一次电路和类似电路或导电零部件F6
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-22 14:41 | 显示全部楼层
45550629 发表于 2015-8-27 15:00 ) E' R9 C% ~4 p. R
CB报告中L/N都是判功能绝缘,但是他电气间隙距离的要求确实2.0  很矛盾,既然判功能绝缘那怎么可以是基本 ...
) d& v: a+ ^2 N0 N# \8 @
我也看到有这样一些报告是这样写的...有的机构又不一样,是按功能绝缘1.5写的!奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 08:45 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-15 09:29
) Z( r2 b3 g, G+ p4 Y其实这一点是考虑到即使短路L/N用户配电箱中还有过流保护装置的因素,# a1 b: A, q! n( U3 `: S  X
可是一些农村大部分用的是保险丝, ...

! A* q3 x: w7 D$ l学习--------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-8 21:12 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-15 09:03 : u: u! `1 Z. B' w9 [
那所以说依据950来判的话这个图上关于fuse前L/N需要BI的说明是错误的喽?
& Z6 g; j8 F7 f2 x* b, @
对啊,不是基本绝缘而是功能绝缘啊。看看定义好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 14:49 | 显示全部楼层
保险丝前应该定义为BI,因为短路的话容易造成漏电起火,对人身安全有危害。