楼主: 热爱学习

[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44 6 P8 ?4 U! g. k2 G% N* Z& e% U
测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。
! v6 L% I8 o) Q! Q但 ...

5 [! n/ t# {9 V% L3 I+ j  j9 o3 E我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48
; x) ]. C) S! s) n7 W我说的地不是次级地,而是保护大地
" {* p# c: _2 x; d: A
自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
( g1 l  G8 O0 r, a" o$ ~2 E  x% D还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54 ! ^. U1 l) {7 y% R7 N% h- L4 v$ F5 J
自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。) ~, C4 l  E5 _! x8 u; V
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

2 ?6 S2 Q7 q+ G+ ]( N! S附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸
/ k8 ^9 y# y8 b) i而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 09:20 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06 ( ?2 c. u" ?: o% S) l0 G9 Y
附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...
2 q# ]2 }7 z! Z6 o% R3 N
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
% S% `/ a2 k3 A其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20 # H2 z& R: Z% q/ K( e6 T, B" Z
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
/ k2 Y/ g8 W# j其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...

3 n" U/ N) e/ l2 a9 z  c其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心
* H2 p4 Q- u3 i0 P' M8 Q参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57 1 i6 q* [1 J. P
其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全
8 J: {# `" ]# J  c
在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:26 | 显示全部楼层
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,
9 p) y% j, C5 E6 R6 X) d: k进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
: c4 @1 {' Q* \; Z3 R中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,
( l+ l3 Z5 X0 C进入建筑物后,就分开成N与PE了

& s. K  g& f4 a这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在! w( t2 E* F& W7 `
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作
  W% S8 Q" }9 C$ [- w+ |" c2 k4 c& s
" n' C6 a8 o. w$ T

/ }; Y/ k- @" Y% A$ I" Z& J
0 T# R2 s' L3 n3 m; J( D3 m& H
' }0 _& z/ o, [( e1 s; ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07
% G( j: H8 o  z) }( [# j这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在
, r. t, H3 N- i4 z; z5 p. d$ `看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...

9 P- N( T3 L2 z  Q/ [+ A怎么又扯回测试工作电压了?. _1 n6 O: I; d, t, F( O
按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。
5 D. B; I" M) ], n0 Y: s7 L这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报