楼主: martin_cheng

[IEC灯具] 灯具SELV电路打500V耐压的意义是什么?

[复制链接]
发表于 2015-11-27 14:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
防触电是给人考虑的,耐压是给灯考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 14:44 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-11-27 13:30 ' g- E( ]/ o" R5 S7 F; _/ Q5 _
60598-1, 10.2.2,table 10.2

9 ^* H/ N% O) p9 x: p. Q, g粗略看了下,灯具的标准中感觉SELV只是一个概念,针对III类器具,而不是针对防触电防护,参考附录A的要求,SELV电路中带电部件的范围还是比较大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 15:02 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-11-27 13:59 # A' {& v, J" O& b7 F
呵呵,J哥不愧是资深版主哦!
4 f. A' \+ r# ~9 p7 _; n7 L* S: d) o" ?. W, w
现在还有一个小疑问,是否只有8.2.3 c 中描述的SELV才需要打500V耐压(其 ...
: p2 {% D8 u6 `* C
你要清楚一个概念,500V的这个耐压是针对SELV部件跟外壳,满足8.2.3的SELV部件都不需要外壳,所以此情况下就不用耐压了

点评

嗯,好的,明白了!  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:19
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-27 15:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-11-27 15:02 / d3 T" H8 @4 ?8 H8 `3 {
你要清楚一个概念,500V的这个耐压是针对SELV部件跟外壳,满足8.2.3的SELV部件都不需要外壳,所以此情况下 ...

; o1 T# x9 [! ~% x# @( N/ \, a! _, q嗯,好的,明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:13 | 显示全部楼层
有结论没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 05:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 passagere 于 2017-3-30 05:59 编辑 $ y) ~' s, b+ v, |6 y( _

% q6 v, g4 c9 R$ d* qHi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。
" }( E* K  B# d# V7 t8 C4 g! J4 o" h$ ^: E8 p8 i
说说我自己的想法,有错给指出一下。8 D% h! G3 g# H0 S

8 t- \( K% O6 D0 g打耐压的目的还是分两个方向,一个考量灯具内部相互绝缘,一个是考量防触电(本质还是绝缘)。裸露SELV不需要打对地的耐压,因为裸露了就没有意义。但如果SELV中还是使用了绝缘,那必须做500V的耐压测试,此时是为了如前面兄弟说的,为了灯具本身,就是防止起火危险。不同电极同时裸露的SELV必须要做短路测试(60598, 4.26),也是为了防范起火危险。有绝缘的地方打耐压,没绝缘的地方做短路测试,目的是一样的。
% @$ {3 Y  E2 V7 f/ b* V; B7 A& I8 f
5 f5 T8 Z7 a3 j# j' P( C那么严格来说,如果使用低于60V的SELV电源,且输出电路不裸露,输出端的电子线依然有基本绝缘的要求,也是要打耐压的,这是对绝缘的要求,针对起火危险。标准的条文如下:7 e# A4 }# ~5 ~' t4 F  _+ ~
3 p) `+ T! C. F1 S3 x* t
11.2 Creepage distances and clearances
9 y* K8 O/ {& h...1 b* f" d! Z$ F2 S( ^, }
Values for creepage distances and clearances may be found for intermediate values of working2 Z6 @& }9 J& {: {4 Q$ P$ b1 N$ z$ e( g
voltages by linear interpolation between tabulated values. No values are specified for working
- |( Y% m* o6 Yvoltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered9 ~% F* T  F; t1 ^! J# m5 }
sufficient.
( u# }& a4 n! H: e# K# [+ V( Q6 w) C: U# e* I( m' j" I" I2 q

' Z. v, H! W  y5 P# O在表10.2中,SELV不同极性部件之间要求基本绝缘,要打500V耐压。  |2 L) L; f1 f  m/ R* D/ t# y

点评

天呐,细看了下你回帖的时间“发表于 2017-3-30 05:54:17 ”。 凌晨5点多就回帖,什么情况?这么拼命工作?保重身体哦!  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:54
嗯,大体上我也是这样理解的。500V耐压有两个考量,一个是基本绝缘(也可以理解为功能绝缘,例如不同极性之间的500V耐压),考量的是自身功能能正常工作,另一个考量是触电,也许很多人认为SELV本身就是安全的,为什  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-30 13:51 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-3-30 05:54
# ^6 {" j& O7 h" U  gHi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。' `+ u- {2 }0 `' F
7 i' I' E4 u0 b) {+ }
说说我自己的想法,有错给指出一下。
/ R. p2 {8 B  v9 g9 c
嗯,大体上我也是这样理解的。500V耐压有两个考量,一个是基本绝缘(也可以理解为功能绝缘,例如不同极性之间的500V耐压),考量的是自身功能能正常工作,另一个考量是触电,也许很多人认为SELV本身就是安全的,为什么还要考虑触电呢?其实看8.2.3 c)就清楚了,SELV的触电虽然不会直接致命,但某些情况下,接触电流是有可能超出感知电流的,从而造成间接人身伤害(例如超出25V AC 需要外壳,此时带电体与外壳之间的500V耐压,考虑的就是触电了)。

点评

嗯嗯,其实参与这个讨论让我自己对这些基本理论要了深入些的了解。 我是起得早,年纪大了啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-30 13:54 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-3-30 05:54
( C6 `) t5 U& ]" [( F8 BHi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。
% ^" [1 O1 m3 c7 C( j- e" {: g
8 o7 _# S) [# ~* Q2 L/ G说说我自己的想法,有错给指出一下。
2 A" D2 t9 q; ?* ~0 a8 D
天呐,细看了下你回帖的时间“发表于 2017-3-30 05:54:17 ”。( s; w6 J; x/ V* m( b8 K
% m7 M. f0 c0 S0 o
凌晨5点多就回帖,什么情况?这么拼命工作?保重身体哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 20:09 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2017-3-30 13:51
0 y8 ?2 R- y" I嗯,大体上我也是这样理解的。500V耐压有两个考量,一个是基本绝缘(也可以理解为功能绝缘,例如不同极性 ...

; c- a/ W  m- R% W8 J嗯嗯,其实参与这个讨论让我自己对这些基本理论要了深入些的了解。% ~7 r' ^6 h7 ?- H% y1 E

2 l0 [2 n. c; b0 v& H9 c4 P我是起得早,年纪大了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-11 11:00 | 显示全部楼层
大家仔细看看标准条款,是SELV的基本绝缘才打500VAC, 就是电压在60-120VDC的SELV是要打的# F& H; `1 u( u. Q& }! Z* n' ]
60VDV以下的是人手可以触摸的,不需要绝缘,所以不需要打耐压呀
0 b: {+ y+ P9 _  [是否可以帮到你,所以虽然是SELV但是要看是多少电压呀。