楼主 |
发表于 2008-3-20 09:17
|
显示全部楼层
2. I类结构中次级未接地部分的漏电流如何测量?
5 ~: l+ w( @# M( c7 P3 @& A: ]! S
* C* N" L& h5 V. |: H
3 m! P, o9 t# k T5 b. O% l5 e你要问得是不是二次侧可接触部分的接触电流测量?6 v! `+ c3 s" m0 I R b% o3 x" ?# D& M
如果是接触电流的问题,测量的具体方法如950图5A,5B所示(Y型系统)/ s( ~4 y2 D2 a3 ^3 K
5 ]9 T7 c7 Y" u5A是单相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L,N要交换测试一次。 T( W1 A! L! }, Y( z' Z) M
% p" A9 Z! N, b8 q, x
5B是三相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L1,L2,L3之间交换2个相续测试一次。# ?5 w' X$ [7 K7 {3 S' [( Z
9 C5 H0 j, b; o. w6 ^" Y( C& e
0 n! T+ x/ Y- X
对于三角形系统,你可以参考IEC60990的图13,14的方法,所不同的是,这时候PE端子要接到L1,L2,L3的任一相上再测量 |
|