做了几年美标,这个问题貌似我能回复 。
; t; @ L1 z6 E! R, n5 l& U1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
d5 i% l+ \/ q1 `( M5 ~7 {, \: G7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a$ A& J# S7 Q6 H- q# w- A
type suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in
( z! ^6 g7 ^0 a- v* A, V faccordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70 |
|