楼主: 矿泉水

[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-2 09:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 10:19 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52+ C! F3 ~7 [- \3 R% i
5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...
7 l8 S* V& H1 R
6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 15:01 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15$ D5 W' R# t9 {7 y' J3 k4 ]
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

8 _, A: S: K9 b+ N个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:00 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13
1 a" W( U- k. H# J( b: H* W这类产品结构我怀疑了快有5年了;  g& q4 L( j- J6 h
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...

+ \) }) P1 H  F# E可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:49 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
$ S8 L( L: r3 I% L$ W: P0 L这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

7 D' x6 I$ r' a9 H0 U8 O! t我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:
4 L; S- F0 c) X" q: E就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;/ E5 ^3 L# C) J' `
麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;
9 Q2 {8 b/ b' W6 |, G1 E1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;
$ X# k5 A4 h7 [: {  r. [2、本身符合等电位连接系统的相关要求;
4 f" @0 F7 N& r- Z9 c! K) R) m4 f1 m/ H: c
就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。2 |- o, E0 Z% m6 ]0 A
& V' h+ Q) }, p" B, I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:55 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 17:58
8 I6 F! L) g' x% o( }3 b( x0 J4 v大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?

3 I2 P" h( Y7 ?9 L1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;, B; n  T2 Z: r  P, F& l
5、6的差别,我们一般都在猜测;
- ^0 ^5 S$ O" S+ Y我猜:& a" m1 N  M9 N7 d' s
5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;
& a4 @2 L7 h2 e: `8 f* M6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。
/ R( |7 F0 o- F4 l
: V! T  q& q% q: D( a( i: L图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;
/ C- [9 R. k" j( T0 C目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 14:57 | 显示全部楼层
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 19:58 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:57
' W- N0 e5 U- M3 O3 r" q刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...
. T; c& Y5 w! B! c* b5 S
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 14:25 | 显示全部楼层
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58% O3 }2 q: L" D, V
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。
8 j* p* G* \8 J# M; ~
最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。' z; _. S1 @7 S$ j- y8 K6 Y: j
- g7 j3 r, C& c2 g% p1 \$ |- U
现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。