|
引用第22楼caballo3157于2008-05-31 21:55发表的 :% g' U; ~ E$ R/ Q% ^
器具的电击防护分类,标准上已经说的很清楚了。关键是理解要正确。, }% J& c; x+ D) R8 m& E. G
从上面讨论看,主要混淆有:
9 k- L. d/ K/ D# g
" i- V! y# v0 y# n: T4 F$ u: dO类和II类。这在标准中已讲明:O类仅采用基本绝缘,II类采用双重绝缘或加强绝缘。这是,如果你是一个设计者或设计工程师,你自己应该清楚,你所设计的产品依据相关标准,应该采用什么绝缘;换句话说器具实际是哪一类,是由设计决定的。有些器具,允许O类,也可以做成II类,看你实际是怎么做的。上面讨论的“热得快”,大多是O类,其执行标准应当是GB4706.77(IEC60335-2-74)。如果你是一个认证工程师,直观判定一个产品是O类还是II类,最简单的办法是看标志。因为标准规定II类产品标志上必须有II类电器的“回”形标志(这也是制造者必须注意的)。没有这一标志,检验人员不能将器具做II类看,因为制造者没有II类的承诺。不过很多器具,现在不允许O类结构,遇到这种情况,产品职能FAIL。当然如果产品真的做到了II类,只要改一下标志就可以了。不过要注意O类和II类在绝缘上可以通过打不同的高压来区别,但在实际结构上,还会有一些不同的要求。
6 Y8 H- n2 o8 R$ s
% K. |, u* b; e5 L. |- A....... * v% V# Z# s: E1 D. l
$ R+ Q( r" _" ~& L
总版分析透彻,解答清晰明了!; ~ r2 n9 H& U2 a3 u$ M
佩服佩服! |
|