4.2、电气间隙和爬电距离
. d+ \# e2 P4 u9 o+ o# e0 O设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。+ G; A( k$ S {3 }
电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。. g. ]1 u# E7 Y
4.2.1术语解释:
/ Z5 z! A/ y) F电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。1 Q& t7 `. n |6 Y1 O& j
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
2 T1 D+ [( \/ K/ q3 `一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。
# d" w0 S, Y6 Q/ }) [8 H4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑): k6 g; L1 J2 z; S1 L; k
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) . J p' N" L! O8 X/ q& G& I
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
2 e7 v" ?; R- |3 E, ~ 电气间隙 爬电距离 ) W+ f# {. s/ u: z8 n1 }" e/ d1 H
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
/ H Z- o3 W$ R1 e2 L输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
5 w( W1 l3 ^* N# [# H输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm " x2 Q/ [3 T4 d0 K$ ^
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm
# ^( R* G4 @9 J8 F! Y3 k1 k输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
0 D5 E. U" n; i0 d输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
7 u }3 f7 g7 C% y1 O- c8 yb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
% q1 E9 `! M \# v0 Y 电气间隙 爬电距离 3 ^) L0 U- [7 H+ x# v
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm ' ~! F- x9 P2 u
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm ( g8 y9 D* F D+ p0 C$ W% y
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm 0 B5 {+ `: a& A+ c, p1 S
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm 1 r/ {, o5 ~* ^, R; @
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
- \+ _2 G2 E# P! }0 U6 ]) V输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
3 K; |/ U; i6 s$ E; x# x1 B0 ~; _ c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)/ A8 `1 u: h$ r3 p+ V7 S T
电气间隙 爬电距离- ?& g7 ~9 y* w& o5 d' U" a2 z" I
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm & Q. H9 Z4 {9 X
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm W2 I, Z# @5 l. o
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm
( \+ M, ]4 G h: e8 @0 a输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm) |; }/ Q& G( R. U& i4 X# ^/ ]
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm! [0 L4 N/ k; T/ e
输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
9 ~5 Q) J3 J$ U+ z. s3 o- q& A4.2.3变压器内部的电气隔离距离:% x4 U$ z) k' _
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
6 p6 K$ n. v5 Y- A; b 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
3 A% h7 `* W5 b3 p; cAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm
. H0 _3 K* b! H# {! nAC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm / n, |/ a$ f3 _
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
5 D4 S2 X9 ?' o- J, x) o注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。 k0 p! m$ e2 `0 v3 f: f
% R0 G* h5 L; ^( ]" d来自2 y5 l9 C! E5 E2 `& q2 S# m6 M# G
安规设计手册!!!!! |
|