安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: zihui

[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢

[复制链接]
发表于 2007-7-26 16:22 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第70楼zihui于2007-07-26 16:22发表的  :
& G* H( G2 k# p* C7 M, Z1 v作过载的时候,变压器初极和次级之间的桥接电容要断开吗?
, @9 ~* \" N9 n7 i( H$ A
不用。。。
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:42 | 显示全部楼层
还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.
/ X' m% b$ b, l' d4 E可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?
) }6 E/ i% s, x" r: D, u5 i$ K
% f/ f' F: J# \' C" R; w又糊涂了
发表于 2007-7-26 17:01 | 显示全部楼层
引用第72楼zihui于2007-07-26 16:42发表的  :
) f, n' v  ]0 u- _3 f/ ]8 j还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.# Q5 c$ w  c% \
可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?2 Y: p3 |- N) ~" ?3 e( Z! G
- g/ Q) t* L9 G- x% Y7 W, z3 o
又糊涂了

9 t. ]5 p& w7 O* p/ `9 x3 Y9 _) c看了半天,没明白你在说什么!!!6 y. m& ]) I3 R' c6 T& w( R. L1 n
5 A; s' k: |- a- Q( T
[s:5][s:5]
( p8 u+ o" h4 j3 B1 _* F: ?4 o+ N1 {) c$ W* r
2 ^9 G7 e; {+ B1 A. t; g5 t
“一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”,这是什么意思?不懂。。。
5 [( k$ l5 {0 T8 k9 B2 u) e: G( X" t
; i% e4 K: H$ N, V4 q$ M4 _2 S# R4 F) X# J; H7 G1 l. I
“可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
  J0 u9 i- O# H8 C# I( Z- T3 E/ a
% V) d$ T( ?9 T+ F7 [3 |' S5 s6 O& u2 t" p4 b3 I/ h- W% }  J. l
“难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?”当然有变化,难道还有不变的电源吗?  N- f) T; p$ E
8 o3 F" J/ ?; L; Y! m- T" t
“将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?” 电阻调小,负载还能变大呀。。。
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:11 | 显示全部楼层
"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”8 l8 d" K+ q, A8 P& o9 N& d: v( s; v
# c9 T- f# I9 {' A) {4 H2 e3 {
恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A* |) p; U& C2 ^1 \/ o9 T/ ~: e  F1 K

; G( i) O1 b+ e6 M; A" {2 c可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?$ p& [7 K1 _! n* w

2 F+ N3 h' d: X+ K) C9 rPLC当然有输出,可是我不知道它的输出是多少,我是指厂家给定的值.* u6 M8 Z. }% q4 g& t
0 Z2 ?% o+ ?% l( d# j9 E
调节变压器后面的负载,假如是可调电阻,电源输入电流会变化吗?应该变化不大吧.会受后面可调电阻的影响吗?: e+ L7 _. C% e

- k( `) d" ?  L# A0 Y% t你所指的最大负载,是指功率最大,是吗?
发表于 2007-7-26 17:17 | 显示全部楼层
引用第74楼zihui于2007-07-26 17:11发表的  :+ u( {  |# ]; D, ]$ @6 x* N
"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”4 H6 @! o# \5 I! ?* D$ q  I7 [6 {6 U
" P( i! h9 Q" U+ L# w5 {  c) K& o
恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A5 \' c' F: W$ }1 q8 u" A( f

. G+ i2 c0 A: r! Q. o可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
5 X4 X1 b+ s" ~. l2 O0 \# W: T.......
* u7 [' S) O( \5 k+ B4 n
看来要对你的产品有充分了解后才好回答你这个问题。。。
- Q0 D4 H: A* O$ _# {7 L/ B- G( ]  e/ ^4 C
另外,提个建议,最好是不要省略定语,  j6 q. j  ?1 x: A6 V7 Q6 L
7 M  q1 \+ ^  w* v* Z+ H. ?% T
我刚才还以为你是说的PLC的输入和输出,看了你的下一贴后,才知道你说的是ADAPTOR的输出和PLC的输入。
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:04 | 显示全部楼层
变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?
发表于 2007-7-27 10:50 | 显示全部楼层
引用第76楼zihui于2007-07-27 09:04发表的  :
! D3 _6 z3 Y! ^7 R变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?
* M% D1 w' h9 A5 B7 d) ~
接一个可调电阻即可。。。: @* j' z1 W" p4 A
- e9 T9 M9 J8 Q/ X: F# i
测试产品的输出电压和效率时,才会加电容的。一般会加两颗,一颗为电解电容472, 一颗为瓷片电容104.
发表于 2007-7-27 23:25 | 显示全部楼层
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :
你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)+ o" d/ s% R2 S2 H3 N7 p
另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。" M. z- Q8 e8 F
当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。
发表于 2007-7-27 23:30 | 显示全部楼层
引用第38楼zihui于2007-07-25 09:47发表的  :% W2 b$ p7 n. T
接着问:
- J; r: K4 l3 a8 T" l8 N, d
4 B2 F, r- `7 f针对以上两种产品,温度测量该布哪些点呢?由什么判断?是靠近发热源的对吧?那二次电路的元件要考虑吗?一般考虑什么元件?
  n' w% J+ B' e6 L- I, G  M! N! F) X* {
做单一失效的话,只是考虑一次电路上的元件吗?哪些元件呢?对XDSL这样的产品,由ADAPTOR供电,那其电路是SELV电路,要考虑失效吗?假如要的话,我该考虑哪些元件呢??
呵呵,不知道你的PLC用的是谁的芯片,我以前上学的时候也作过PLC,用的是福星晓晨的芯片,靠,抗电磁干扰特差,旁边有个电钻在工作,数据就传的一团遭...没办法,谁让他们公司的芯片的中心频率做的和公网频率那么近呢...
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:33 | 显示全部楼层
[hide=0]
引用第78楼finzha于2007-07-27 23:25发表的  :+ o, ]1 @3 Z  V! i2 n' H. K
  K3 `9 S# `% |
你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)
& i& B# J' i7 O* B另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。' b+ d& t9 Q$ i2 ?! S8 k& ^5 U9 L0 J
当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。

: M  U& D* L8 G  v4 u1 P9 A% `3 o! P/ T/ T/ X5 t
7 J2 v" o0 M. {! R
那PLC中的变压器(变压作用)是不是既要做短路又要做过载呢?