广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
; U# P% z! Q5 H* E; o: {0 ~- g% l9 }4 `3 R2 d
/ [. A% N3 ?* v; ^  M
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;  n/ R& E6 `+ G: l: z
我们采用的就是60950;1 g$ n* s. B/ R' ]: ~8 d
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

$ d; n" Q' m% w- d也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
9 v% c9 b# |1 j( u8 j& I对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
. ^7 j' j! A; n, @, ]: ?
# i# F$ ~5 a; B# i- V% Q4 ^$ J“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
5 _0 [8 U4 R. P9 L2 K3 u( E" S) ^$ t; |5 o

- Z" [5 E$ ?8 d! L  K也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师% G  h/ i2 a1 R. n. W& A
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
& V- j9 V& r, q5 s6 v! G- l4 O* g2 Q3 z# W+ Z6 k
.......
' v( W$ h) ^8 ?# h+ l" j

$ J* H5 X! _( J" G+ L, h' n我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
4 g8 i. b5 d. ?; k+ K9 }* U; _4 u; J6 N7 k

/ V& j& J4 \9 }5 D" J  u! H5 Y1 i, h2 T$ Z' C
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

) f& N% d" \. @) i一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
0 n0 e8 u0 F2 U! B* L+ [2 g) I' W: K4 M/ A3 g, p- N! k" w8 R8 e
1 Q' w5 K2 U" T9 G6 e* R! d

8 e- f9 ?6 @( s& M# W% |: d% n我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
9 U: y( ~( e) B' a8 O) o/ H& E) W0 i
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
* o9 }$ x- c7 h做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
3 S, e4 Z2 I$ B% a! @7 ?; O  _" B由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
5 ?& W, K1 Q5 k  A' k温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。
2 B8 u6 q: A9 p( x: G+ i想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :4 T, E  h. ~( k; Y
/ ]0 g+ n( I( V

: F1 D1 }2 g5 E5 _) {) ETony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
8 ~: |  j6 A6 g, @做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。! q! E" S( s0 P  u$ |
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。+ q& X6 }4 y/ a. O. \& V4 B: L
.......
  G  f* a& c9 j; P5 A( f3 w
! S1 o4 Q. |! ^8 |3 r& t( t& O" j
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“2 V+ d& h2 H9 p) l- @$ l8 j

& k: ~/ Y9 z' v2 }- k! Z电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
- p* ^& a( G. {. Y/ U  _) n; J- g1 Afeedback防护;! I7 b/ N9 |7 G+ N
警告标示;
; X0 u2 \6 R0 ?5 ~8 X& w# v5 I9 s铅酸电池的氢气聚集;
6 u7 s; K4 w5 u. i+ F( f6 N7 P! T  j$ s1 J
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点