引用第11楼kevin1946于2007-07-31 17:44发表的 :
. D! l% ]# b- i& I- n, {" ]8 V# x9 t+ [1 |
当你的240V输入的产品既卖欧洲又卖美洲时,如果不想做任何改变也必须使用双保险丝!...
$ A( t' M1 D1 M* [# ^' R$ l3 G9 k" g: H u& T! w' L
这只是根据我国常用的环境得出的结论,当电网是IT配电系统时,使用双保险丝是必须的。: F( K4 E3 Z5 v
/ G+ G7 e% ?) n/ f.......
) O/ [, |1 X+ ^! v" S5 y质疑下, 偶见过一些通过UL 60950认证的宽电压开关电源(class II, 可反插), 上面并没有装两个电流保险丝. D/ _% t5 F! F1 j
Kevin兄能否举一个具体的例子证明一下? 或者哪类标准要求这样.
% a8 v: C) N- q* \9 w
$ f* S5 R$ I& N* g, ?另外, 在真正的TN系统中(国内的很多线路就不一定了呵呵), N线是接地的, 所以直接摸到N线应该不会触电, 此时电流保险丝惯例是加在L上的. 而IT系统中, N线与地是有不可忽略的阻抗的, N线被认为是高压带电体. ( U) T* u2 K- ^( }0 [5 H- _
假设一个IT系统中的I类设备只有L上有保险丝, 那么当N线与地线故障时, 用户摸到接地的外壳就要触电;反之L/N上都有一个保险丝就可避免此种危险发生. + G' [% i+ t/ n# V1 t% E/ f
Barry兄是否怀疑N线上保险丝断开后, L线仍然有危险? 但设想此时L线对地故障, 则L线上的保险丝同样也会断开. L线上的潜在危险不是对用户的(用户不能触及内部的高压带电体)而是对维修人员, 所以标准2.7.6要求维修说明书中要写警告语.
, U9 E' @" B5 w* m是否正确, 欢迎各位批评指正! |
|