发表于 2009-2-24 09:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第7楼hdf590于2009-02-19 13:09发表的  :) \0 ?9 x1 g- E9 E" R. _; ^
5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害   

9 O. s6 d8 Q$ o3 }6 H直接申请CCC, 由于在GB8898-2001 CLAUSE 15.2中有一句:“在具有非危险带电输出电压的一类电源设备中,输出电路不应与保护接地端子連接。”但在新版的IEC60065中,该条款已被删除。. U( i) d. T+ E* c/ d6 y
所以在申请CCC时不同的工程师会有不同的判定。
9 r  P9 n7 s. ?* j  s$ S+ N0 |8 q) Y! G* \7 m
5楼是说你基本绝缘只要过了1500VAC也就可以了,但你过来3000更厉害
2 J# w: i# j# o7 R7 y2 a1 u' K% L& N

/ R5 A3 u! j7 y/ T不是这个意思, 是必须打3000Vac, 因为接地电阻是一定不会过的。
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:02 | 显示全部楼层
输入的地和输出的地相连,电源外壳是塑料的,这属于功能绝缘吗?
# a5 x+ O  K, ]6 W, _/ `8 d需不需要做接地电阻?3 ]$ h" A) v$ n2 E3 o! C8 Z, l) ?. g
是属于I类产品还是II类产品?
发表于 2009-2-24 10:59 | 显示全部楼层
引用第11楼conan于2009-02-24 10:02发表的  :, N7 N& R' U' @
输入的地和输出的地相连,电源外壳是塑料的,这属于功能绝缘吗?9 a9 W# {% Q6 W8 K( t
需不需要做接地电阻?. `  q" F( A% K" ?4 c8 |) |
是属于I类产品还是II类产品?

- b* \4 V2 N3 R( o, B1 P. u" a5 x& A# ?0 o. u$ R7 L
外壳相对于内部危险一次电侧 起到了加强防护作用,属加强绝缘。
( K( A" i. B1 C' K  {6 ~, o2 o
, M) z6 G3 f. t: ~if 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)
8 m, A, ?6 n6 Y( o7 b* C, P9 `; H" s0 \4 K  E8 E, I
三PIN的产品塑胶壳,是典型的 I 类产品 II 类结构。
 楼主| 发表于 2009-2-24 16:49 | 显示全部楼层
if 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。  k7 V* a" q& x; |  j

: R+ h& \- x' W( `) _$ m如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?/ l- E$ ]) o( L$ ^5 V; H4 }

2 \9 \: E* C2 T- f* T% E& K一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)/ o- j  Y- s; i; A) w6 w3 n
5 c' ^) N0 A& V4 h' ]. H* H5 W0 @
跨到二次侧的那个点是哪个点?输入的地和输出的地是连起来在同一块铜箔上面的
发表于 2009-2-25 16:09 | 显示全部楼层
引用第13楼conan于2009-02-24 16:49发表的  :
( ^* ~  b& @% J, l, C( tif 地PIN到L,N只有基本绝缘的距离,so要做接地电阻的。
9 X6 K8 i: h! f- [( O+ i% B: P+ w2 T3 E3 o' \
如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?
; b4 H3 z) x& c3 S/ B$ z3 ]6 Y+ n+ Q% P( G
一般测到跨到二次侧的那个点,如果能过,在这点之前为保护地(要基本绝缘),之后为功能地 (要DOUBLE的绝缘)
6 n( l  @9 x. P8 W: t$ L. Y.......
# x( ]$ T- A+ `+ o' X  T
: i3 F$ ?! {  G
如果满足加强绝缘的话就不用做了吗?
5 ^5 D& }# s8 D0 v* W5 f$ O5 I8 ?1 x% ?$ n1 x$ D1 c! H# g
  |4 ]) R+ H+ F% y
是的,因为已经双重保护了。但是,一般小的开关电源用INLET,如何做到“满足加强绝缘”的呢?2 k& E; g5 B( z6 _5 X
" c4 |" C; D  P5 H5 h$ g& i$ f
第二个问题一句两句话不清,咋办呢?电话讲??
发表于 2009-2-25 17:04 | 显示全部楼层
首先,你的开关电源初次级共地(地线连通),那么,从总体结构上,初次级并没有隔离,那么即使你在PCB和变压器上选用了加强绝缘,整体的初次级仍旧是基本绝缘而已,因此,初次级间按照基本绝缘1500V耐压做。这是与初次级间的绝缘来决定的,与是否 I 类设备无关!+ _) k3 w. R6 o/ q3 L  t$ v. S6 P
& f; A8 w4 Q2 G6 M7 `' M
开关电源 I 类设备,只是指其外壳接地,那么LN对地,输出对地,都是基本绝缘,基于 I 类设备的分类,这个是在LN对地间打1500V,输出对地按照其工作电压确定耐压值。2 \. _6 P, w1 ~

+ s$ d3 w+ Q2 ?/ {" \, ^你从PCB上单独输入输出打,相当于断开地线,只要你隔离带没问题,变压器双重绝缘没问题,3000V当然能过。直接从输入插头或者PIN对输出端子打3000V可未必能过。
# y0 K# n( n# C' V9 E& _- }' Z, e1 |1 J
因此,电源输入与输出能否共地与是不是 I 类设备无关,这个输入输出间的耐压值是按照这两者间的绝缘来决定的。
1 c" t1 F3 d# o7 B5 ^! l+ [5 Z) `5 X  ?" V, J1 e
输入输出共地,如果输出是ELV电压,那么此输出并不能认为是SELV,因为与输出没有安全隔离,谈不上S!输出仅仅是ELV电路。
发表于 2009-2-27 17:37 | 显示全部楼层
本人不完全同意上樓的觀點!
! w! c+ l: o, O+ ?在標準UL/EN60950-1中有:
) R  _5 y, B6 lBASIC
" _% x. t1 m) G  tPRIMARY CIRCUIT 1 r$ ^: f- m- p% W5 c& y2 ~
– earthed or unearthed HAZARDOUS
' U9 @9 I8 l# `& @VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT" f. |6 [0 x6 w' f' k" V/ h8 M
– earthed conductive part
% h% {3 a3 b/ G7 p– earthed SELV CIRCUIT
! G% J" M5 y4 l+ Q9 y– basic-insulated conductive part
1 R2 W$ k$ n0 g# F% b6 w– ELV CIRCUIT2 X$ h( d. c- X' V# q$ E, V  W
所以你只要證明你的接地部分能通過接地測試,能判定為保護接地, 且輸出通過了SELV測試,這里輸出還是可以判定為SELV