kevin1946 等级: 论坛积分:348 发贴数:418 第5贴 2007-06-28 15:04
9 b( [+ t* b- Y9 o2)对于漏电流的测试网络,在iec60950中给出了2种网络,参照附录D,是可以替代的。
, U" s+ G( m) a" m U测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容。
- g8 g! H6 E' u* L5 @3 e另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容(主要存在隔离变压器中) + H2 [6 l& x C* y' y
, r ]8 L% |9 `6 ]5 v7 g' d上面引用于电源网上你的帖。
3 z6 ^6 D( u0 k! J# G N( Q我的漏电流分法来源于一本安规仪器的使用手册。相比之下,你的提法具体一点。0 n$ e% ]# t# P1 {" X
我想正确答案还是依据大家对标准的理解。
* R& u; n8 s( `) ~1 T只是请问一下,另外部分漏电流,也成为接触电流这句话应该怎么理解?
$ L- f# @* `+ q2 P是说一部分是L、N到可接触外壳的漏电流不能算接触电流吗?如果是这样,请问能提供相关的依据吗? |
|