广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼zihui于2007-11-14 14:44发表的  :
% {3 q/ `8 x; h# H1 y1 p' I" F" xfuse之前用了一个X电容,FUSE之后还需用X电容吗?

7 C) \( o2 L" l1 c+ N需要。。。
发表于 2007-11-14 14:53 | 显示全部楼层
引用第10楼zihui于2007-11-14 14:45发表的  :7 w) A% L$ {7 K2 L: `7 H
还有标准上也有提到Y电容可以代替X电容,所以Y电容不一定是只用在L-G,N-G之间吧?
6 k% P4 D3 f7 U" j2 J
把標准原文拿出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-11-14 15:03 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-11-14 16:05 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2007-11-14 15:03发表的  :

/ }  M/ E. K/ Z" X: G$ ~; @
& f  x9 Y1 j: q* [9 Z5 F5 It is permitted to use a higher grade capacitor than the one specified, as follows:
8 H* M! U$ b3 ^! ~7 B$ q# p: `& ?& Q7 X2 H/ b/ u  z- k) ~! y, I+ z
subclass X1, Y1 or Y2 if subclass X2 is specified5 z5 m3 T" h0 M( y5 E& Z7 f) j1 n2 e
& p. d, `" K7 |2 ]
從字面上可以這樣理解,但還沒看見實例。。。
 楼主| 发表于 2007-11-14 16:34 | 显示全部楼层
是啊,我也没看过.也不知道可不可以,是不是还有其他条件?
发表于 2007-11-14 21:40 | 显示全部楼层
一般Y-Cap在认证时也大都会一起认证X-cap的要求
6 M8 Z( x2 d$ A% C( z# j所以Y-Cap也可以当X-cap来使用在L-N间
发表于 2007-11-14 23:04 | 显示全部楼层
barry 與 jackie 兩位高手已解答你所有問題!
3 C& W+ S1 U+ }" A
# M& }+ S# Z) ?; W2 e0 p( p我只想補充 2 點:0 z2 _/ t( R' q* _& G
1. "我還是想確認一下,如果電源入口處,接在FUSE之后的濾波電容,是不是就不用考慮電擊危險了,因為有FUSE作保護."5 J" {% A) G& L4 n' m( V/ P" E; K
FUSE 不能假設有保護電擊作用, 只可以是保護過載!. U' w1 H( h4 `$ L4 i: V
2 C% D/ g. b* l5 y+ G7 l2 r' u
2. "還有問題就是這個安規X電容,.假如短路的話,是不是不應該引起電網跳閘?假如不跳的話,是什麼原理呢?"
" o8 ^( R1 O0 J( _2 f5 YX 電容是不會短路的, 它的結構可令其當開始有輕微短路現象時,即可自我療治(self-healing), 最後只會改變電容值, 不會短路。
发表于 2007-11-21 22:17 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2007-11-22 00:11 | 显示全部楼层
Fuse 之后L,N之间如果使用了非X电容,有什么危险呢?) N$ n1 l8 }6 |& T. J& N! H
X电容真的不会发生短路故障还是短路故障的可能性较小呢?   [s:79]
发表于 2007-11-22 01:34 | 显示全部楼层
引用第19楼freeman于2007-11-22 00:11发表的  :0 S6 `; y" k* @/ M$ c5 M# m
Fuse 之后L,N之间如果使用了非X电容,有什么危险呢?
* \. E% [& m% H" mX电容真的不会发生短路故障还是短路故障的可能性较小呢?   [s:79]

0 C0 P& A2 e- k/ @2 P% X: O, s0 qFuse 之后L,N之間如果使用了非X電容,有什麼危險呢?% o  f. U2 `- [# @- D
很視乎這電容的特性, 舉例說你的電容不乎合額定電壓或 ripple current, 即使不短路或過載也可能發生火警!
2 i; [, P9 ~, k% a
+ |$ P, `8 W) W0 g* M& D2 I: b7 _X電容真的不會發生短路故障還是短路故障的可能性較小呢?
2 v$ D9 |& [. wX 電容之mylar 片上之金屬鍍膜結構上像很多微型 fuse, 當短路故障時會獨立燒斷。