楼主: canghai

[电源产品] 变压器的结构问题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
shark 发表于 2012-2-15 11:41
( k5 G/ t1 h- Y; o3 I" D9 C如果单纯考虑初级与次级间距可以去掉,要看你磁芯是怎么考虑的。

8 }* J7 Y8 _3 l! Y" a4 ]和磁芯有关?
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:48 | 显示全部楼层
ajay 发表于 2012-2-14 00:02 8 [! Q; ~4 J5 d8 J- @9 Q- `  R
需要考虑交叉的机械防护。
% W0 R  n, `$ M9 h% B( R- e* l
能否解释详细点呢?
发表于 2013-6-5 15:53 | 显示全部楼层
爬电距离够的话可以去掉
发表于 2013-6-5 16:35 | 显示全部楼层
請考量磁芯對二次側之距離
发表于 2013-6-6 09:10 | 显示全部楼层
其实主要应该是机械防护的要求,初次级直接接触的话,在运输等类似过程中可能会承受一定的机械应力,次级线的绝缘层可能会被初级漆包线破损,所以一旦磨损,就无法保证加强绝缘了。但我个人认为中间的薄层材料是不用满足耐压加强绝缘的,虽然我看很多情况还是对绝缘胶带耐压考核的。具体条款你可以看一下 95的2.10.5.12 最后,有提到物理隔离
发表于 2013-6-6 18:36 | 显示全部楼层
可以取消胶带吧,仅仅是按功能绝缘来考虑的话,而且是指针对线圈本身,不考虑距离等因素,但是这样做会影响变压器的性能,与安规应该没什么影响
发表于 2013-6-13 11:14 | 显示全部楼层
考虑到机械防护,不能去掉胶带
发表于 2013-6-14 13:48 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2012-2-15 12:48 ( e' q/ t; S6 v1 \3 H9 j% C' W+ ?! m2 \
能否解释详细点呢?

& w* p7 M! J- i+ S$ s+ }$ RTIW与漆包线的接触是会引起TIW的磨损,所以胶带在这里的作用就不是绝缘了,而是机械防护作用,标准2.10.5.12 中有提到:8 I5 e; D! `: Y" ?# A: Y* d& h
Where two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the
. z1 K, u4 o' X+ D% P- \5 c& Fwound component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to- ~6 R  \9 h# T# Z' O/ Q
winding tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can: ?$ d& o8 M3 P/ _
be achieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving
% `$ X4 H6 t" g6 p9 \4 G. a& H0 _or sheet material, or by using double the required number of insulation layers.
发表于 2013-6-14 15:36 | 显示全部楼层
樓上說的沒錯,只要一次側與二次側線有交叉堆疊到,該膠帶不可取消
$ M; P9 w4 G% u9 G  z
发表于 2016-8-4 16:03 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我很久了。在爬电满足要求的前提下,我觉得只要有绝缘胶带隔离,作为机械防护就行。不必考虑其层数和耐压值。& r& g) B7 m& L7 X/ K2 W
见2.10.5.11:允许绕组组件中的基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘通过如下来提供:  F/ R$ Z$ j  M6 h6 R
—— 绕组线或其它线上的绝缘(见2.10.5.12 或2.10.5.13);或! N6 G2 C* _0 c3 g3 s' Y
—— 其它绝缘(见2.10.5.14);或
/ N! \5 f) w: `# s/ {6 O—— 两者的组合。% T6 W' T8 R7 a2 C
绝缘胶带属于绕组之间的绝缘,属于2.10.5.14的范畴,与绕组线的绝缘是或的关系。