" z3 Z+ x5 u5 i9 i88169103 发表于 2012-2-17 15:16 
7 B7 A' K: H: ~2 j# d+ j: P但是带载的话就会测到其它仪器的漏电流啊
- X y+ L. Y7 P$ ]$ @, | s& z1 P) V* p1 i
像漏电流和电容放电都是不需要带载的,假如电子负载的端口本来对PE有漏电流的话,这样测出来的结果回偏大。最好是负载都不要接。
# h V8 g( {8 a) z) _6 @. I7 c& }& p+ z简单的说下950中单相TN/TT漏电的测试方法,三相设备有兴趣的话再讨论
6 _5 S% L1 Z9 e, Y5 X1.漏电流通常由Y电容和杂散电容,变压器耦合电容等形成。
$ r8 U7 |/ v% J5 [6 s2.根据容抗公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)可以看出漏电流等于2×π×f×C×U,这就说明漏电流和输入电压和频率有关。
1 _: @* {! b4 i! B3 B测试时就需要选输入频率的最高频率,电压就需要电压上限(或额定值)加上容差。% ], K( X5 X# U' u/ Q0 u
3. 选什么样的仪器:首先我们需要一个电压和频率可调的电压源;测试电压和频率,我们需要一块万用表,测试漏电流我们可以用228表来代替标准中网络。! T1 _! u5 g! v$ s& `% p
4.方法:将设备按如图所示连接,a.测试外壳漏电流时,将PE线断开,228 串在其中(没有接地线的话就不说了,一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机壳,塑料壳的需要贴铜箔等)b.测试输出等可接触端口时,有PE线的话,需要将PE线接上,228表一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机可接触端子。c. 将L和N反接按上重测一次。(具体看IEC60950-1:2006 5.1节)
`$ r7 l" ]; f: P V/ t+ U J9 ?2 g' K4 f# g+ m) h- J" X7 L. P3 \
# l! w S. S" U9 K. o# q/ a6 i
欢迎补充一起学习!( e$ R2 Q P( h& i; e
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规