shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 5 v7 ^: X& G% q
本丝给出负分的理由:4 N! ` D- _7 b; F4 E
评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?) ]; c4 e; |0 O* q% @" f) c
但是错 ...
9 U& F2 {( v+ L" k2 A4 O8 U你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路. 大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內. 可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險.
$ W6 W2 S. S/ f4 @9 R; p( _4 x( s& p( u3 r
同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.
" ~& T( l4 m1 S! ^7 f0 q% M4 W * D' Y0 q) Y1 U, W
別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.% y$ J/ D6 H$ `
簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.
% B5 B3 |4 e2 {' O" M
6 l, n" W N* \3 K {4 v5 w此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.$ E" W% A9 |8 c) X2 m( q% ^
' o) f0 F8 t" ~6 g) V$ [/ f我同意你說的: 错误的幻想或者思考。不能容忍。 |
评分
-
查看全部评分
|