楼主: 湖北人

[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
: H4 G2 e  o2 T! }你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

! U8 ?3 Q( x+ s8 f, J5 J+ R产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:10 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
3 |2 ]/ l3 \( y- l其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
0 ?! m' S5 C' h" s/ b
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地...
: B8 v* {0 X6 G% VSELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。2 ?6 n0 ?" ~- y9 }+ E( F! Q. d
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑
& R+ ]1 a( \, T' W7 e- H
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
0 N- V* X, g' s, u7 J7 a  Z产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

- H$ K6 _( E' O+ k% Z$ h9 h其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16
( k( G7 |% X+ }2 S: b# H. E其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

- \: v# j+ [. H5 TOK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:33 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
, C; X, G- L3 y; L, e3 X! x谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。! H" v2 K: c0 f% y
所以讨论电动工具的那位可以休息了。

! }0 A* s: m2 r: v5 l. ~' q$ I# NSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
  s# J. V5 \. k% N7 `8 D5 [一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃  T( N2 }+ _% t
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33 * K. K3 x7 |5 b" Y( a% m3 p
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
; V/ ?- x4 \% x一类设备二次侧不一 ...
+ p0 k  U$ R9 x& M+ t: Z" ]
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
0 w5 `7 U) P: b一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:40 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36 ) x, G# Z6 S. h3 w
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV) I( }/ @  ?2 f) v. l6 B8 R
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
" S0 x: X' {4 u; `. S
不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:41 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
& V5 q8 p* a# `4 U0 a- gSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
) E3 U5 v# F3 z. g8 X+ @, P7 n一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

  K) A1 ?( v9 B- }請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 16:43 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 1 T5 s, ^  v0 k1 n; D
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

0 I2 Z4 h4 Z8 U! H从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报