发表于 2017-5-31 10:38 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29
$ w& z# ~# p; M1 ~ES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...

: k8 ~- ]' A7 y% ~& A+ U/ i70Vdc的有效值,按接触电流测试网络,1500欧电阻和500欧电阻分压下来17.5Vdc,再除以500得35mA,远超标准的ES1限值2mA.

点评

ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了,12V 24V还怎么玩?  详情 回复 发表于 2018-4-19 10:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 10:43 | 显示全部楼层
hptangwei 发表于 2017-5-27 16:08
  i3 \7 m# j# W7 U) O* K$ ?( Q我们的产品前端是要求双重绝缘且接地

! i" H+ U% f$ f4 n2 X7 q6 z- p前端有双重绝缘且接地,输出70Vdc,就是按照60950-1来说,也不是SELV,可以看做是二次危险电压,UL标准中一般看为TNV-2(通讯设备). 按368中对能量的定义,70Vdc肯定定为ES2,那么与ES1之间是需要有safeguard,不针对普通用户的话,该电压可不做防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 10:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 hptangwei 于 2017-5-31 10:53 编辑
0 @8 p! N5 o, u, A; `, y3 Y
ralf 发表于 2017-5-31 10:43 ; i' k& m* C* u- f& a$ Q
前端有双重绝缘且接地,输出70Vdc,就是按照60950-1来说,也不是SELV,可以看做是二次危险电压,UL标准中 ...

" ?0 @! D& C3 a' ~) q6 J2 [
. G/ B+ ^6 p) K+ o- D# Q: f9 x) v6 |讲的很清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 12:22 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29
; h( i2 E' V* J/ I2 k$ A6 wES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...

* N6 Y/ b+ @5 v. U4 [9 H0 `7 x" m8 J% S电压用示波器测量的

点评

我竟无言以对  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 12:26 | 显示全部楼层
hptangwei 发表于 2017-5-31 12:22 . G) _+ X4 v) w0 D( L7 ~
电压用示波器测量的
2 L8 u, e" C$ h
我竟无言以对
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 12:38 | 显示全部楼层

5 i! w1 [; q5 o  j我也不知道UL具体是怎么测量的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-3 11:55 | 显示全部楼层
ordinary
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-19 10:52 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-5-31 10:384 g$ F# {: \7 R3 h* s- v+ ?
70Vdc的有效值,按接触电流测试网络,1500欧电阻和500欧电阻分压下来17.5Vdc,再除以500得35mA,远超标准 ...
; p, m1 G) H+ d% z1 l) L' w" [: O
ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了,12V 24V还怎么玩?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-2 09:55 | 显示全部楼层
tangsina2012 发表于 2018-4-19 10:52; Q% a, h1 i( }
ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了, ...
# P1 p; ^8 z' i
瞎回复!触电发生的判断原理都没有搞清楚,举的例子更是扯淡

点评

我的回复是基于你计算漏电流的计算式的质疑,举的例子是按照你的理解所举的,不明白就多读读标准,说我扯淡,不就是说你的计算式扯淡? 看来你不光不了解定义,连正常语言理解也很有问题  详情 回复 发表于 2018-8-29 17:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-3 10:42 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2017-5-25 17:40
/ A: T( c3 w( G6 {) H这个楼主不地道啊,怎么不回复了
& @& s( _8 `+ c$ t
可能沒問題就沒上囉, ES電壓量測不就是那個位置的開路電壓嗎?